Buenas tardes a todos. Tengo un cargador de pared Tesla gen 3 que requiere instalación en una propiedad doméstica monofásica con suministro PME (TNCS). El cargador tiene detección de fallas a tierra incorporada (GFCI), pero algunas fuentes sugieren que también se requiere un dispositivo de detección de fallas PEN separado para la instalación. ¿Alguna opinión?
 
#2 ·
Buenas tardes a todos. Tengo un cargador de pared Tesla gen 3 que requiere instalación en una propiedad doméstica monofásica con suministro PME (TNCS). El cargador tiene detección de fallas a tierra incorporada (GFCI), pero algunas fuentes sugieren que también se requiere un dispositivo de detección de fallas PEN separado para la instalación. ¿Alguna idea?
Hola, necesita contactar a un instalador de EVSE calificado para que lo instale en el RCBO del tamaño correcto con protección DC y PEN. A menos que ya esté en el EVSE
 
#3 ·
De las instrucciones de instalación del conector de pared Gen 3 de Tesla:


Se aplican requisitos adicionales a las propiedades del Reino Unido alimentadas por un suministro TN-C-S. En la mayoría de los casos, estas
propiedades requerirán un dispositivo externo que proporcione detección y aislamiento de fallas PEN de acuerdo con
BS 7671. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que se cumplan los requisitos de BS7671 -
consulte la nota de aplicación de Tesla al final de este manual que analiza este tema con más detalle.


Entonces, no, el kit de Tesla no realiza la detección de fallas PEN por sí solo, tendría que haber otra solución para abordar los casos raros en los que falla la tierra TN-C-S del proveedor. Una caja externa como un Matt-E funcionaría, al igual que una varilla de tierra local dedicada (pero por alguna razón, Tesla no cree que lo haría, presumiblemente porque una varilla de tierra local podría no ser tan fácil de instalar y obtener una buena tierra como el instalador esperaría que fuera.)
Cualquier electricista instalador de EVSE calificado podrá asesorarle sobre lo que sería adecuado para su instalación.
 
#4 ·
Te perdiste esta parte del Manual:
Interruptor del monitor de tierra: El interruptor del monitor de tierra permite al instalador seleccionar diferentes opciones de monitor temprano. El Wall Connector comprueba continuamente la presencia de una conexión a tierra segura y se recupera automáticamente de los fallos. La garantía de tierra funciona inyectando una pequeña cantidad de corriente en el conductor de tierra para medir la impedancia entre la línea y la tierra. Si se detecta una alta impedancia, el Wall Connector bloqueará la carga y mostrará un código de error de dos (2) parpadeos rojos. Consulte Códigos de error en la página 40 para obtener una lista completa de códigos de error. Para que la garantía de tierra funcione en las redes TN, una pata del transformador de distribución debe estar conectada a tierra (Neutro). La conexión a tierra solo debe ocurrir en una ubicación en el sistema eléctrico de un sitio. La garantía de tierra del Wall Connector se puede ajustar en países con configuraciones de red TT o IT y se puede desactivar en el procedimiento de puesta en marcha. La función Interruptor del monitor de tierra supervisa la conexión a tierra del Wall Connector. Seleccione la opción correcta en función del sistema de puesta a tierra y la impedancia de tierra de la instalación. Dependiendo del país, hay tres opciones disponibles: • Habilitar: Se supervisará la conexión a tierra y una alta resistencia de tierra detectada deshabilitará el Wall Connector. Esta es la configuración preferida para proporcionar protección y debe seleccionarse donde se espera una conexión a tierra fuerte (como en el caso de las redes TN y la mayoría de las redes TT), y donde lo exija la normativa. • Deshabilitado: No se supervisará la conexión a tierra. Esto debe seleccionarse cuando no se realiza la conexión a tierra (como es el caso de las redes IT), o cuando la corriente inducida por esta comprobación sería problemática (como es el caso de algunas redes TT con dispositivos de corriente residual sensibles). Los problemas temporales, como fallos de tierra o sobretensiones de la red, se resuelven automáticamente.

En esencia, usted selecciona 'Monitorización de tierra' Habilitar al instalar en un sistema TN (EE. UU. lo llama Conexión a tierra 'Ground').